Hallo, >>Die HzK (HK1) können wir nicht permanent ausschalten nicht ausschalten, nur die Heizkurve so weit wie möglich absenken. Wenn die FBH der HK 2 ist und 934.5 auf 8K steht, heisst das der Kessel heizt immer 8K wärmer als die FBH in anfordert. Das führt dazu dass der Mischer nie ganz aufgeht. Wenn der Sturm vorbei ist, stell 934.5 auf 0 und senkte die HK 2 möglichst in Richtung der der FBH. Das würde ich einen halben Tag testen, ob der Brenner dann länger läuft. Wenn dem so ist kann man überlegen ein paar der Heizkörper zu vergrößern Typ 22 --> Typ 33 oder etwas längere. Wenn man die Soll-Temperatur der HzK nach unten bekommt sinkt auch der Gasverbrauch um ein paar %. die Pumpendrehzahl der internen Kesselkreispumpe muss so eingestellt sein, dass möglich der Betriebsfall 1 hier im Dokument erreicht wird. https://www.loebbeshop.de/media/47697/file/static/doc/hydraulische_weiche_5145.pdf VG