Hallo Andreas, als erstes würde ich die Firma, die den Hydraulischen Abgleich gerechnet hat, noch das Rohrnetz von der Vitocal bis zu den Verteilern der FBH mit einrechnen lassen. Und dabei prüfen ob die Vorgaben der Rohrdurchmesser von Viessmann eingehalten wurden Dann kann man an Hand der Pumpenkennlinie prüfen ob die 1100l/h mit der internen Pumpe erreichbar sind. Wenn nein besteht die Möglichkeit ein 2. Pumpe in Serie einzubauen. An der Regelung existiert dafür ein Anschluss. Eine Zusätzliche Fehlerquelle könnte ein Schmutzfilter sein der sich zugesetzt hat. Der ist aber nicht Standard und den hätte der Heizungsbauer zusätzlich verbaut. VG Michael