Hallo zusammen, nach einem Überspannungsschaden ist meine Regelung (7450352) für eine Vitogas 100 leider zeitweise ausgefallen, die Heizung in den Notbetrieb gegangen, Display und die LED Leuchten blieben aus. Nach dem Austausch eines Kondensators des Schaltnetzteils ging zumindest das Display wieder und die Heizung insgesamt, aber nur manchmal. Sie stellt zeitweise immer wieder auf Notbetrieb um, bei dem dann auch die Heizungspumpe aus bleibt. Weil ich nicht abschätzen kann, was durch die Überspannung noch alles kaputt gegangen ist, habe ich eine gebrauchte Regelung (7187088) besorgt, aber nun Probleme mit der Codierung. Der „alte“ Codierstecker trägt die Bezeichnung F0, der neue E1. Die Produktnummern der Regelung sind unterschiedlich. “Alte“ Regelung: 7450352 “Neue“ Regelung: 7187088 Meine leise Hoffnung, einfach den alten Codierstecker in die neue Steuerung einzusetzen brachte natürlich keinen Erfolg. Die neue Steuerung funktioniert soweit, aber es sind die Einstellungen des Vorgängers drauf, weshalb es den Brennerfehler B7 gibt und aufgrund völlig falscher Einstellungen nichts passt. Ich habe versucht den Codierstecker über die Codierebene 2 zu laden (8A:176 und 7C:26). Bringt allerdings auch nichts. Sprich: Ich bekomme einfach „mein“ Heizungsprogramm nicht auf die neue Steuerung, es bleiben immer die Einstellungen des Vorgängers, welche zu Fehlern führen. Ich stelle es mir vermutlich zu einfach vor: Geht der einfache Tausch nicht, indem man den Codierstecker F0 auf die neue Steuerung mitnimmt? Muss ich den Codierstecker E1 in die neue Steuerung einsetzen, resetten und dann alles von Hand neu Codieren für meine Heizung, oder kann man irgendwie die Werte vom Codierstecker F0 auf die neue Steuerung bringen? Vielen Dank vorab!