Vorab muss ich erstmal sagen, dass die Pumpe doch kein Drehstrommotor hat... Die drei Phasen liegen am Mischermotor an. Und danke für die Hinweise. Baujahr kenne ich nicht (71870886180...) Achte Stelle wäre ne 6... Also vermutlich 2006 (Handbuchversion ist 02/2005). Sicherung raus (Minuten) und anschalten: Ladebalken und sonst nichts (Pumpe läuft nicht). Sicherung durchgebrannt (4 Ampere Stabsicherung in der regeleinheit --> mehrere Stunden bis ichs bemerkt hab): Ladebalken und dann wurde auf dem Display angezeigt, dass die Heizkreispumpe läuft, jedoch ging die Anzeige bald wieder aus. Die Sicherung hab ich in den letzten Monaten bereits 5 x getauscht. Per Relaistest kann ich mittlerweile sogar wieder den Mischer auf und zu fahren. Auch die Heizkreispumpe lässt sich per Relaistest anschalten... scheint wirklich das Problem der Regelung zu sein die die Pumpe nicht einschaltet. Ich teste gerade die Codierung A1 gleich 1 (damit kann ich den Speichervorrang umgehen und die Pumpe so weiterlaufen lassen). Auf den ersten Blick scheint es zu klappen und die Pumpe läuft scheinbar (wird zwar im Display nicht angezeigt, fühlt sich aber so an und da Voltmeter zeigt auch). Bei der Schornsteinfegertaste wird die Pumpe auch als an auf dem Display angezeigt. Problem (?) ist gerade, dass die Relais am Mischer alle 5 Sekunden schalten... Mal sehen wie lang die Sicherung das mitmacht. Kann aber auch sein, dass die Regelung erst wieder in Schwung kommen musste... Nach 5 min in denen ich dies hier tippe, hat das Relaisschalten aufgehört. Ich gebe nochmal Bescheid was heraus gekommen ist. PS: ich werde auch noch A2 gleich 0 probieren... Dann sollte auch der Heizkreismischer nicht mehr von der Vorrangschaltung beeinflusst werden. Vielleicht klappt das auch noch.
... Mehr anzeigen