Und der Brenner läuft wie vorher nur ca. 2 min und schaltet dann ab? Richtig Die Kabel zu den Elektroden auch überprüft ? Da ist ja nur ein Kabel ja Und wie hoch ist die Vorlauftemperatur nach den 2 min ? Vorlauftemperatur geht höher jedesmal in den 2 Minuten. Habe bei 70 Grad aufgehört. Läuft die Ladepumpe überhaupt ? Ja die Ladepumpe läuft. Mir ist nur aufgefallen, dass der Wasserdruck im Heizkreis, um so wärmer das Wasser wird, jedesmal steigt. als ob Luft im System wäre. Ist aber nicht so, sowohl am Heizkessel als auch oben mehrmals entlüfftet. 3 wege Ventil mit 24 Volt funktioniert. Werde morgen Heizungsfirma anrufen