Nachschauen kannst du, wenn du ins Service Menü (ok und menütaste 4 Sekunden drücken) gehst und dort unter dem Punkt Diagnose So weit runter gehst, bis du "Kältekreis' angezeigt bekommst. Dann auf "Kältekreisregler". Dort bekommst du ein Diagramm angezeigt. Die Anlage muss laufen, dann siehst du,unten mittig, wie das Ventil arbeitet. Im selben Menü, unter "Kältekreisregler" findet sich auch die Meldungshistorie zu den Fehlern. Dort steht drin, was tatsächlich das Problem ist. A9 oder EEV sind nur Überbegriffe, die wenig Aussagekraft haben. A9 sagt angeblich nur auf, dass innerhalb von 24 Stunden mehr als 8 Fehler mit dem Kältekreis aufgetreten sind und die Anlage deshalb abschaltet. Wie genau das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Bei mir hat der Techniker von Viessmann viel mehr Klarheit gebracht, als jeder Installateur.