Hallo, Danke, dass sich jemand meldet. Auf dem Schema steht PS4801857_06 vom 01.08.19 (siehe Anlage). Mittlerweile waren an 3 Terminen 5 Viessmann-Monteure (4 verschiedene, der eine war zwei mal da) zwecks Inbetriebnahme vor Ort. Der nächste Folgetermin ist angekündigt aber noch nicht terminiert. Also aus meiner Sicht stimmen an der Anlage verschiedene grundlegende Dinge nicht. Nachdem die Wärmepumpe anfangs nie ausging (die ist tatsächlich 24 Stunden am Stück gelaufen) hat sie seit gestern Abend 30 (dreißig) Neustarts hingelegt, ohne dass irgend etwas technisch verändert wurde! Ich habe heute mit dem Heizungsbauer telefoniert, der sagt, er war auch nicht per Fernwartung an der Anlage. Wie es nun zu den vielen Neustarts kommt ist unbekannt. Zu der ursprünglichen Frage, warum die Wärmepumpe den Pufferspeicher bis unten hin beheizt, habe ich noch keine Antwort. Allerdings hat am Freitag, 14.01.2022, bei ca. 3 Grad Außentemperatur, die Sonne kurz geschienen. Erst wurde der Vorlauf heiß, bis ca. 110 Grad zeigte das manuelle Thermometer und der Fühler am Dach hat 40 Grad gezeigt. Dann hat der Fühler auf dem Dach bis zu 150 Grad gezeigt und der Vorlauf an der Solar-Divicon war nicht mehr anzufassen. Die Solaranlage kam aber nicht in Schwung, der Rücklauf blieb kalt. Ach ja, und die montierten Umschaltventile und der Mischer vor den Heizungskreismischern haben sich seit gestern auch bewegt. Die Folge: In der Wohnung wurde es kalt, die Umschaltventile haben wohl den Zulauf zu den Heizkreisen abgedreht. Fazit: Ich habe schon einen langen Brief an den Heizungsbauer geschickt und denke, ich brauche nun dringend Hilfe von jemanden, der die Heizung so konstruiert und geplant hat. Besteht die Möglichkeit über FaceTime Kontakt aufzunehmen? LG AchimHo