@VolkerLuger: Der Zähler lässt sich nur durch ein Werksreset zurücksetzen. Dass der Durchlauferhitzer während des Abtauvorgangs zur Unterstützung verfügbar sein muss, ist normal. Schließlich deutet dein System darauf hin, dass die Temperaturen im Sekundärkreislauf absacken, weshalb der Abbruch der Abtauung eingeleitet wird.
@mabock: Die Meldung 20 ist eine Regelhochdruckstörung und bedeutet, dass die Anlage die Wärme nicht loswird. Dies kann bei einem zu geringen Volumenstrom auftreten, genauso aber auch bei der Abtauung Probleme machen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass hier der Volumenstrom nicht ausreichend oder der Anlagendruck zu gering ist.
Viele Grüße Flo