Das ist eben die Besonderheit bei einer Heizung, dass hier auch ohne sichtbare Leckage der Druck abfällt. Das Wasser, welches du nachfüllst, drückt hier auch ins MAG. Da hier aber kein Luftpolster mehr herrscht, bleibt es dort auch. Ausserdem bringst du mit jedem Auffüllen immmer wieder Frischwasser rein.In diesem sind gelöste Gase. Bei Erwärmung fallen diese aus und verlassen das System am Entlüfter. Das Volumen schrumpft ja schon durch die Abkühlung und wird durch den Ausfall der gelösten Gase noch verstärkt. Schau mal testhalber bei abgekühlter Therme auf das Manometer, fülle dann bis auf 1,5 bar auf und lasse die Therme heizen. Mit steigender Temperatur wird nun auch der Druck steigen, weil das Ausdehnungswasser nirgendwo mehr hin kann. Das MAG wird in der Zwischenzeit randvoll sein. Wäre das MAG intakt, muss der Druck stabil bleiben bzw. darf nur geringe Druckschwankungen zulassen.