Guten Morgen Balou83, 7838979 - Spule T80 für Magnetventil (Suntec) 7857445 - Fotozelle (Aufgrund des Alters nicht mehr lieferbar) 7818898 - Ölfeuerungsautomat 7840263 - Ölpumpe ALV 35 C 9619 6P 07 00 7218426 - Steckkupplung Ölgebläsebrenner https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/WCL/5244016WCL00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Das wären die Teile, die ich jetzt nach der Eingrenzung ins Auge fassen würde. Die Fotozelle ist nicht mehr lieferbar, weil dein Kessel fast 31 Jahre alt ist. Aber möglicherweise hat dein Fachpartner noch eine Fotozelle. Frag da einfach mal nach. Bevor du die Ölpumpe erneuerst, würde ich zunächst nur die Spule erneuern, da der Preis geringer ist. Falls es doch die Ölpumpe ist, hast du eine Magnetspule auf Reserve. Beim Tausch der Ölpumpe, sollte unbedingt die 7218426 Steckkupplung Ölgebläsebrenner mitbestellt werden. Diese Kupplung geht schnell verloren, bzw. wenn Sie so alt ist, sehr leicht kaputt.
... Ja, ich kann die Störung genau eingrenzen. Ca. 3 - 10 Sekunden nachdem der Brenner gezündet hat und eine Flamme im Ofen brannte, geht die Flamme wieder aus und der Ofen zeigt die Störung an....
Das ist ein Zeichen dafür, dass die Flamme während der Sicherheitszeit nicht erkannt wurde. Das deutet auf einen Defekt der Fotozelle hin, die aber nicht mehr lieferbar ist.
Ich hoffe natürlich, dass es klappt, die Störungen in den Griff zu bekommen. Aber mann sollte hier auch schon mal über eine Erneuerung der Anlage nachdenken.
guten Rutsch & freundliche Grüße Timo Brüssing
... Mehr anzeigen