Ziel: Ich will meine neue Vitocal 200S AWB 201 B08 mit meinem Uralt-Ölkessel (Klöckner Systron 34) mit gleitender Unterstützung für die wirklich kalten Tage betreiben. Meine Infostand: Wenn die Wärmepumpe eine zusätzliche Unterstützung benötigt, dann schaltet sie über den potenzialfreien Kontakt 222.3,4 die externe Wärmeerzeugung ein. Über den Mischer an 222.1,2 holt sich die Steuerung für den Heizkreis soviel an externer Wärme, wie sie braucht bzw. schaltet über 224.7 die externe Ladepumpe für das Trinkwasser ein. Meine Frage: In der Steuerung (Logon) bei meinem Ölkessel gibt es "natürlich" keinen Eingang für diese externe Anforderung. Ich sehe zwei Varianten: a) diesen Kontakt ignorieren und den Kessel im Winter einfach immer eingeschaltet lassen. Über den Anlagenmischer (Kontakte 222.1,2) holt sich die Regelung dann aus dem Ölkessel, was sie braucht b) mit diesem Kontakt den Ölkessel "hart" ein- und ausschalten (mit Zwischen-Schütz natürlich). Das funktioniert dann, wenn - die externe Anforderung nicht andauernd ein- und ausschaltet (sonst würde ich permanent durch den Taupunkt fahren und in kurzer Zeit den Kessel ruinieren) und - nach dem Einschalten die Regelung dem Ölkessel noch ein wenig Zeit lässt, den Kessel hochzuheizen (und sich nicht womöglich vorschnell über zu niedrige Temperatur am externen Wärmeerzeuger beschwert) Gibt es noch eine weitere Alternative? Habe ich womöglich irgendetwas gründlich mißverstanden? Ich bin neu hier im Forum und bedanke mich schon jetzt im Voraus für die Unterstützung.