Den vom Vitodens beheizten Teil von max 150 L bekommst du mit den 5 Personen doch an einem Tag vermutlich einmal verbraucht. Stell doch die Temperatur auf 50 Grad. Dann könntest du noch Kesselwassertemperatur-Sollwert bei Trinkwassererwärmung Code 60:20 auf 15 stellen. Dann wird der Wärmetauscher nur 15 Grad heißer als der Sollwert. Also z.B. bei 50 Grad Soll wird der Wärmetauscher max. 65 Grad. Dann wird das Warmwasser ganz oben vielleicht 60 Grad bekommen. Die Warmwasserbereitung dauert dann vermutlich 5 Minuten länger, bis der Sollwert erreicht wird. Am Wasserhahn der Toilette kann eigentlich kein Aerosol entstehen. Außer du füllst das abgestandene Wasser in einen Pump Sprüher 😉 Wenn du dir hier Sorgen machst. Tippe in die Suchmaschine "Legionellen Test Apotheke" Den Test könntest du z.b. einmal im Jahr machen. VG