@Ralf ERR sind offen bzw. bin dabei hydraulisch abzugleichen (leider sind die Regalux schwarz, neue sind bestellt), Heizpumpe steht auf 2m Konstant, 0,5m³/h (ich weiß, zu wenig, aber deshalb ja der Pufferspeicher) ich versuche mal das Verhalten kurz darzustellen: Vorlauf WP - WP heizt auf, Puffer wird warm, Mischer macht Vorlauf HK warm, Spreizung bei 5-6 gegen 09:00 Uhr schaltet WP aus (Puffertemp. erreicht), Puffer hält für ca. 20 Min und fällt dann schlagartig ab (09:22), Vorlauf HK hält bis ca. 09:38, fällt dann auf Puffertemp. ab, Spreizung bei 0,1. 10:07 ist Einschalt-Hysterese Puffer erreicht und WP schaltet sich wieder ein. Und so geht es den ganzen Tag.... Komisch ist auch das Vorlauf WP (oder Rücklauf, ja nach dem wie man es sieht) ja bei 30 Grad bleibt, der Puffer aber abfällt...