Hallo zusammen, ich monitore zurzeit die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G (Typ: BWC 301.B06) in Verbindung mit dem Kombispeicher Vitocell 120-E (Typ: SVW). Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Warmwasserbereitung der Wärmepumpe recht ineffizient läuft. Grund hierfür ist, dass die intern verbaute Hocheffizienzumwälzpumpe zur Warmwasserbeladung (in der Vitocal verbaut) wohl werksseitig auf 100% eingestellt ist. Durch diesen hohen Volumenstrom wird heizwasserseitig eine Spreizung von nur 1,8K erreicht! Mit der Folge, dass der Kombispeicher vollständig durchspült wird (Trinkwasser- und Heizwasserzone) und nach Abschluss des WW-Modus das gesamte Volumen (500l) nahezu auf die Warmwasser-Solltemperatur (50°C) aufheizt ist. Meine Frage: Wie kann ich auf das PWM-Signal der WW-Umwälzpumpe per Codierungsebene zugreifen, um den Volumenstrom entsprechend zu reduzieren? Ich würde gerne hierdurch eine Spreizung von zumindest 4-7 K einstellen. PS: Anlage aus 2019; Neubau mit FBH; 3-Wege-Ventil im Rücklauf zur WP schaltet tadellos. Besten Dank!