Moin moin. Bin neu hier. Vor kurzem ist bei meiner alten 2001er Vitodens 200 wb2 (7159008...) die Lgm29 mit Brennerstörung abgeraucht. Nun hatte ich über meinen Heizungsbauer mal schnell auf einem Sonntag eine gebrauchte aber funktionstüchtige lgm bekommen. Diese habe ich dann verbaut und die Heizung dann wieder in Betrieb genommen. Nach dem einschalten kommt die Störungsmeldung '-,:6: 1, Kessel kühlt aus. Nun soll ich auf Ebene 1 Adresse 31 umcodieren. Mache ich dies und entstöre, läuft sie sauber. Wenn nun aber ein Stromausfall ist oder die Anlage händisch abgestellt wird, verliert die lgm die codierung wieder. Gibt es da eine Möglichkeit, das diese dauerhaft, auch bei Stromausfall usw erhalten bleibt? Die Kippschalter auf der Platine haben die Stellungen: 1: 1 2: 0 3: 1 4: 1 5: 0 6: 1 7: 1 8: 0 Ob diese Stimmen kann ich leider aus keiner Beschreibung die ich gefunden habe finden. Ich kann nur noch dazu geben das in der Sicherheitsschleife ein Wasserdrucksensor verbaut ist. Freue mich auf eure hilfe. Mfg matze