Hallo AndiK, hier alle für den Anschluss und die Parametrierung einer externen Warmwasserzirkulationspumpe (WWZ) erforderlichen Informationen: 1. Allgemein Die Ansteuerung einer externen WWZ ist in der Vitodens 300 W - Steuerung bereits vorgesehen; eine externe Zeitschaltuhr ist hierfür nicht erforderlich. 2. Spannungsversorgung 230 V und Ansteuerung WWZ Anschluss Spannungsversorgung der WWZ erfolgt an P2 - die Ansteuerung der WWZ erfolgt mittels Kontakt der Vitodens 300 W (siehe Anlage 1) 3. Aktualisierung Anlagenschema Zur Ansteuerung der WWZ muss das bestehende Anlagenschema wie folgt aktualisiert werden (siehe Anlage 2): - Inbetriebnahmeassistent nachträglich aufrufen (siehe Anlage 3) - Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe auswählen 4. Betriebsparameter der WWZ einstellen (siehe Anlage 4): - Aufruf viservice - Gruppe der WW - Parameter auswählen 5. Betriebsart Zirkulationspumpe auswählen (siehe Anlage 5): - Parameter 497.0 Wert 0: Dauerbetrieb entsprechend der eingestellten Zeitphasen - Parameter 497.0 Wert 4: Zyklischer Betrieb entsprechend der mit Parameter 497.3 eingestellten Anzahl Zyklen 6. Einstellung Parameter 497.3 "Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe" (siehe Anlage 6) - Zyklischer Betrieb pro Stunde innerhalb der eingestellten Zeitphasen Gruß von Ing Tags hinzufügen