Guten Tag, seit über einer Woche bringt unsere Vitocal 333G jedesmal bei der WW-Bereitung den Fehler EEV 07 und setzt sich nach genau 10 Minuten wieder zurück. Beim Heizbetrieb tritt der Fehler dagegen nie auf. Die Vorlauftemperatur erreicht beim Heizen aber gegenwärtig auch nicht mehr als 33 -35 Grad, hingegen beim WW sind ja bis zu 45 Grad Solltemperatur gewollt. Das wiederum erfordert ja eine zu mindestens zeitweise wesentlich höhere sekundäre Vorlauftemperatur. Seit ich die WW Solltemperatur von besagten 45 auf 40 Grad (Hysterese 5K) gesenkt habe tritt der Fehler "nur noch" ca. 5 mal am Tage auf, damit kommt es erstmal nicht mehr zu einer Sammelstörung. Die bis zum Abschalten der WP erreichte WW Temperatur ist dann gerade mal 35 - 36 Grad. Der (selten) angezeigte Fehler im "EEV-Modul" bzw. "EEV-Modul (letzter Lauf)" ist 00000200. Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere bedeutet das: "Kondensationsdruck zu hoch" Zur Wärmepumpe: Inbetriebnahme Dezember 2010 mit Pufferspeicher Vitocell 100, zusätzlichen NC-Modul und Erdflächenkollektor SN: 7418044001010105 TYP: BWT 110 Die WP lief bist Januar 2020 störungsfrei, der oben beschriebene Fehler trat da das erste Mal auf. Der Heizungsfachmann hat daraufhin die Steckverbindungen der Temperatursensoren durch Wago-Klemmen ersetzt. Seitdem lief die WP wieder ohne Störung. Eine jetzt erfolgte Überprüfung der Verbindungen brachte jedoch keine Verbesserung. Wie man im Video erkennen kann, folgt der pc-Druck nahezu linear der steigenden Vorlauftemperatur tsa mit einem Abstand von um die 4. Wenn also tsa 45 Grad erreicht, ist auch jedes mal der pc über 40 bara und es kommt zur Störungsbedingten Abschaltung. Vielen Dank für Eure Hilfe