Hallo Karoline, vermutlich wird es dann irgendwann im Badezimmer zu kalt werden, falls das Außenwände hat. Sonst habe ich jetzt etwas zu den Fan Coils gefunden: Die 200 er Modelle haben bei 50 Grad ca 1000W Heizleistung und die 400er 2000W D.h in Summe 3*1000+ 2*2000 = 7kW Die AWO-M-AC 101.A06 hat max 6 kW das passt soweit zusammen. Wenn in den Räumen genügen Platz gewesen wäre hätte man besser 3* 400er und 2*800er nehmen können. Der Preisunterschied ist zu vernachlässigen. Damit hättest du das System mit einer deutlich niedrigeren Temperatur betreiben können und wäre mit einem deutlich reduziertem Verbrauch gelaufen. Aber das könntest du immer noch machen lassen. Die Geräte vom Wohnzimmer gegen neue 800er tauschen und die 400er in die anderen Zimmer umbauen lassen und zusätzlich ein 400er kaufen. Den Rest soll der Installateur zurücknehmen oder du verkaufst es selbst. Wenn du herausgefunden hast welche Temperatur bei welcher Außentemperatur benötigt wird, lässt du den Installateur kommen er soll dir den Dynamischen Sollwert aktivieren bwz. anpassen. Du notierst dir am inzwischen was du für eine Temperatur bei welcher Außentemperatur einstellen musst, damit es noch überall warm wird. siehe https://www.viessmann.com/vires/product_documents/6020971VSA00002_1.PDF Seite 13 und 14, VG Michael