Wir haben vor kurzem einen Vitodens 200-W B2HF (11 kW) als Zusatzheizung installieren lassen. Die Heizungsanlage besteht aus einem Holzvergaserkessel Fröling FHG Turbo ECO und einem 750 l Pufferspeicher (Solvis Integral) mit solarer Heizungsunterstützung (12 qm Flachkollektoren Solvis Fera). Im wesentlichen entspricht die Anlage dem Viesmann Hydraulik Schema mit der ID: 4804188_2110_01. Die Ansteuerung der Vitodens 200-W erfolgt über eine externe Anforderung (Klemme 96) durch den "Ölkessel" Schaltausgang der Fröling Lambdatronic S3100. Bei aktiver externer Anforderung soll die Therme konstante 60 °C liefern, womit die beiden Mischerkreise versorgt werden, der restliche Volumenstrom erwärmt den Pufferspeicher. Nun zu den Problemen: 1.) Die Vitodens erreicht bei einer Rücklauftemperatur (RL) von 22 °C trotz minimaler Drehzahl der Umwälzpumpe (60%) nur eine Vorlauftemperatur (VL) von ca. 42 °C. Offensichtlich ist die verbaute Umwälzpumpe für eine 11 kW Therme zu leistungsstark. Als Lösung wurde jetzt der Volumenstrom im VL durch ein Ventil reduziert, so werden 60 °C erreicht. Wie kann die Drehzahl der Pumpe auf unter 60% reduziert werden? 2.) Wenn die Umwälzpumpe der Vitodens ausgeschaltet ist, ziehen die beiden Heizkreispumpen einen Teil des benötigten Volumenstroms durch die Vitodens und mischen dadurch einen Teil des RL dem VL bei. Wie kann das vorhandene 3-Wege-Umschaltventil der Vitodens angesteuert werden, um bei inaktiver externer Anforderung in Stellung "Warmwasser" zu schalten und somit den Heizwasservorlauf abzukoppeln? Grüße UHK