Hallo Dominik, ja, die Regelung begrenzt automatisch auf die benötigte Leistung, die sich aus der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve (Niveau, Neigung). Wenn Du optimieren möchtest, dann versuche das Niveau und die Neigung so niedrig wie möglich einzustellen. Du kannst evtl. auch noch den Volumenstrom durch höhere Pumpenleistung erhöhen. Je niedriger die VL-Temp ist, desto weniger Energie muss reingesteckt werden. Muss man mit etwas Geduld über einen längeren Zeitraum probieren, am besten an trüben Tagen ohne Sonneneinstrahlung bei Außentemperaturen <5 Grad. Viel Erfolg!