Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S mit Pufferspeicher. Da ich das häufige takten des Verdichters in der Übergangszeit verhindert wollte, habe ich vor einigen Tagen begonnen, das Heizen auf einen Festwert zu testen. Dazu habe ich in der ViCare-App zunächst die programmierte Heizzeit von 10 bis 16 Uhr von "normal" auf "Festwert" gestellt. Weiterhin habe ich die Parameter teilweise angepasst. Diese sind seit dem nun wie folgt: 7200 - 1 (unverändert) 7202 - 350 (war 500) 7203 - 80 (war 150, glaube ich) 7204 - 60 (unverändert) 7505 - 0 (unverändert) 7208 - 160 (war höher, weiß ich aber nicht mehr) 7209 - 30 (war 50) 720A - 0 (unverändert) Zur Info: die fehlenden Parameter zwischendrin habe ich nicht und das Anlagenschema (7000) steht auf 2, das habe ich auch nicht geändert. Meine Interpretation des Handbuchs wäre nun, dass der Pufferspeicher solange beheizt wird, bis eine Temperatur von 38 Grad erreicht wird (35 + 3) und sich der Verdichter dann abschaltet, bis die Temperatur wieder auf 30 Grad sinkt. Nun habe ich die Temperaturverläufe ein paar Tage beobachtet und es zeigt sich immer wieder das gleich Bild, nämlich eine Beheizung des Puffers bis über 45 Grad (Bild von gestern anbei). Das verbraucht nicht nur unsinnig viel Strom, sondern führt auch dazu, dass die Räume viel zu warm werden. Daher: Was ist falsch? Meine Intepretation, die Parameter oder das, was die Wärmepumpe drauß macht?
... Mehr anzeigen