Also Gott sei dank habe ich das Problem gelöst... hier die Lösung. Fiedel danke für deine schnelle Antwort. Diese Mögliche Störquelle hätte ich (wenn ich das problem nicht lokalisiert hätte) als nächstes im Auge gehabt. Auf der Hauptplatine gibt es 2 Sicherungen zu den 2 Sicherungen unter der Bedieneinheit (ich glaube die 2 te ist eine Reserve). Jedenfalls wurden die Sicherungen gegeneinander ausgetauscht (weil wir keine zur Hand hatten). Siehe da die Störmeldung war zwar weg ...aber die Anlage konnte trotzdem nicht gestartet werden weil ja die kaputte Sicherung von der Hauptplatine eingebaut wurde. Somit war klar das die Sicherung der Hauptplatine kaputt war. Nachdem wir die Sicherungen durch die Reserve ersetzt haben, lief die Anlage ohne Probleme wieder an. Aufgrund der kaputten Sicherung wurden die Temperaturen vorher nicht angezeigt, weil keine Kommunikation zwischen der Hauptplatine und der Bedieneinheit hergestellt werden konnte. Trotzalledem habe ich vorher das Radialgebläse austauschen lassen, weil Brandgeruch und schwarze Rückstände auf der Platine und den Kupferdrähten zu sehen war. Bei der ganzen Aktion wurde die Wartung auch durchgeführt. Naja, ich hoffe, dass das ausführlich genug war. Es ist schon blöd wenn die Heizung die biege macht und keiner kann dir helfen. Ps: Die kaputte Sicherung hat nicht der Meister gefunden der 2 mal da war und abkassiert hat, sondern ein guter Freund.