Hallo Community, mir fällt auf, dass meine BSZ in letzter Zeit regelmäßig ausgeht, obwohl genug Wärmebedarf vorhanden ist. Bei Kontrolle des Verhaltens fiel mir folgendes auf: Sobald Heizbedarf vorhanden ist, schaltet der Brenner sich ca. alle 20 Minuten an und heizt die interne Vorlauftemperatur, kontinuierlich auf 80 °C. Sobald die Rücklauftemperatur während dieses Vorganges über 50° C gelangt, schaltet die BSZ auf beheizen des Warmwasserspeichers. Es dauert ca. 10-15 Minuten bis die Temperatur wieder abgesunken ist und das Spiel von vorne beginnt. In Summe heizt die BSZ also ca. jede 3/4 Stunde den WW Speicher und 1/4 Stunde die Heizung. Dadurch geht sie regelmäßig aus, da die WW Abnahme nicht so hoch ist. Ein gestriger Test hat gezeigt, dass wir 2x/Tag den kompletten WW Speicher entleeren müssen um die BSZ durchlaufen lassen zu können. Letztes Jahr war dieses Verhalten nicht zu erkennen. Wir haben 2 HK (FBH+HK) und die VL Temperaturen der jeweiligen Kreise sind z.Zt. auf ~30 °C und 45 °C gestellt. Die Erhöhung der internen VL Temperatur steht auf 8 °C. Diese werden auch richtig an den VL Sollwert übertragen. Sobald der Brenner angeht, steigt die Solltemperatur schrittweise auf ~53 °C. Dem Brenner ist das jedoch egal, und er heizt stetig weiter (festgenagelt auf 47% / 9 kW) bis er einen fixen Punkt um die 80 °C (manchmal 78 °C, manchmal 81 °C) erreicht hat. Die Frage ist nun, warum heizt der Brenner ständig auf so hohe Temperaturen und warum hat er dies letztes Jahr noch nicht getan? Ich habe ein paar Fotos zur besseren Erläuterung angehängt. Vielen Dank für Eure Ratschläge und Grüße, Jens