Hallo, wegen einer zukünftig geplanten PV-Anlage wurde die Heizkreisverteilung von einer ohne Mischer auf eine mit Mischer getauscht. Elektrisch angeschlossen ist die Heizkreispumpe an 225.1, der Mischer an 225.2 und 225.3 und der Vorlauftemperaturfühler an F12. In der Diagnose kann alles einzeln angesteuert werden und der Sensor liefert auch plausible Werte. Das Anlagenschema (Parameter 7000) wurde von 2 auf 4 geändert. Jetzt, nachdem der Betriebsmodus von „nur Warmwasser“ auf „Warmwasser + Heizen“ gestellt wurde, werden die Räume (Fussbodenheizung) nicht warm. Die Vorlauftemperatur vom Heizkreis steigt nicht über 21 °C, was ungefähr der Temperatur des Pufferspeichers entspricht. Die Heizkreispumpe läuft die ganze Zeit und der Mischer ist auf „AUF“ gestellt. Die Warmwasserbereitung funktioniert ohne Probleme und Solltemperatur wird auch erreicht. Testweise wurde das Anlagenschema nochmal auf 2 gestellt…unmittelbar danach ist Verdichter eingeschaltet worden und Temperatur im Pufferspeicher ist gestiegen. Zeiten (Mo-So, 0:00 – 24:00 Uhr), Heizkennlinie und Sollwerte wurden identisch wie Werte von HK1 gestellt. Welche Einstellung muß noch vorgenommen werden damit die Anlage wieder wie gewünscht, nun jedoch mit Mischer, heizt? Vielen Dank