Hallo Timo, der Austausch von Wandsockel und Anzeigeeinheit hat keine neuen Fehlercodes angezeigt. Nachdem die Fehlermeldung nur noch sporadisch aufgetreten ist, wird sie jetzt bei jedem Zündvorgang angezeigt und ein Zünden des Brenners verhindert. Die Fehlermeldung bleibt, wie Anfangs erwähnt. Eigenartig ist, dass bereits nach kurzer Zündfolge die Zündflamme brennt (Zündgasventil öffnet), aber kein Anflammen des Brenners erfolgt. Der 2. Zündvorgang, nach Betätigung des Entstörknopfes, verläuft erfolgreich, allerdings mit hörbar längerer Zündzeit, wobei wiederum die Zündflamme von Anfang an vorhanden ist. Ein Wechsel des Zündbrenners hat keine Veränderung bewirkt. Der Ionisationsstrom vom Zündbrenner zur Brenneransteuerung beträgt bei Betrieb des Hauptbrenners ~20 MyA. Die Sicherheitsabschaltung der Gaszufuhr zum Brenner funktioniert einwandfrei. Sobald die elektrische Verbindung von der Ionisationselektrode zur Brenneransteuerung unterbrochen wird, erfolgt unverzüglich das Schließen des Hauptgasventils. Was kann ich noch tun ohne auf Verdacht Bauteile wie Brennersteuerung oder Kombiregler zu wechseln. Viele Grüße Mario