Guten Tag, wir haben im Sommer eine Vitocal 200-A bekommen mit 750l Pufferspeicher 160-E , Solar Divicon mit SM1 und Frischwasserstation. Das Haus wird mit FBH beheizt. Im Sommer lief alles einwandfrei. Doch im Heizbetrieb habe ich das Problem das bei aktiver Nachheizunterdrückung nicht nachgeheizt wird obwohl die Temperatur des Pufferspeichers in der mitte schon unter der benötigten Vorlauftemperatur liegt, heißt die FBH bleibt kalt. Normalerweise sollte er doch nachheizen wenn der Heizkreis die benötigte VL Temperatur nicht mehr bekommt oder richtet die Nachheizunterdrückung sich nur nach der WW Temperatur oben? Das wäre ja nicht optimal. Mein Heizungsbauer ist auch noch am Rätseln, deswegen frage ich hier einfach mal nach ob jemand helfen kann. Vielen Dank schonmal !