Hi Marcel, Da du keinen Mischer und nur FBH hast, kannst du dein Heizsystem optimal einstellen und betreiben: Dazu muss alles aufeinander abgestimmt werden. Zuerst muss die FBH hydraulisch abgeglichen werden und die Thermostate (Ventilköpfe) für den Wohnbereich (überall wo Wohlfühltemp. gewünscht ist) müssen voll geöffnet sein. Nun muss die Therme die VL- Temp. liefern, bei der bei Durchlaufen diese Wohlfühltemp. gerade erreicht wird. Dazu muss die Heizkurve entspr. niedrig gewählt werden (ggf. niedrigst möglicher Wert). Gleichzeitig muss die Pumpendrehzahl so angepasst werden, dass sich ein optimaler Volumenstrom ergibt. Dazu kannst du die "Spreizung" (Diff. zw. VL und RL) messen und auf ein Maximum bringen. Wird die Pumpe schneller, fließt das Wasser zu schnell durch die FBH und kommt zu warm zurück -> RL wird wärmer und die Spreizung kleiner. Wird die Pumpe lagsamer wenn die max. Spreizung bereits erreicht ist, fließt das Wasser zu langsam und die Wärme kommt nicht schnell genug weg -> der Brenner taktet dann stärker. Diese ganzen Einstellungen brauchen ihre Zeit und du solltest über die gesamte Heizperiode immer wieder messen, beobachten und ggf. nachstellen. Wenn du glaubst nahe am Optimum angekommen zu sein, kannst du noch eine "Kondensatmessung" machen: Du leitest das Kondensat über mehrere Stunden in einen Eimer und schreibst den Gasverbrauch auf. Dann rechnest du die Kondensatmenge pro m³ aus und vergleichst sie mit den Richtwerten, die man im Netz findet. Daran kannst du dann beurteilen, ob der Brennwerteffekt stark oder schwach ausfällt. Du wirst staunen, wie schnell sich der Eimer füllt... Gruß Fiedel