Hallo Markus, die interne Pumpe darf nicht ausgebaut werden. Damit würde die Betriebserlaubnis des Vitodens erlöschen. Dein Gerät hat eine Grundfoss UPM3 Pumpe. Das ist auch eine HE Pumpe wie die Alpha2. Stell die Drehzahl so hoch ein, dass die Heizkörper am Dach warm werden. Ob die Pumpe dann 15W oder 20W verbraucht ist doch nicht dramatisch, das geht bei den vielen Stand-by Verbrauchern unter. Wenn eine Pumpe weniger Volumenstrom zu fördern hat (Heizkörper geschlossen) geht automatisch der Stromverbrauch zurück. Alternativ die von Benjamin genannte Variante mit der Weiche und zusätzlicher Pumpe. Die OTC dürften in Richtung 1000-1500€ gehen Zusätzlich braucht das Gerät dann durch die Weiche mehr Gas, weil der Wirkungsgrad schlechter wird und 2 Pumpen verbrauchen Strom. Lass die Pumpe einfach mit höhere Drehzahl laufen - fertig. VG Michael