Hallo Viessmann Team, Ölkessel: Vitola-comferral VM018 7516637605393104 18kW 130L Warmwasserspeicher VCA / VIA 7516513612155 Reglung Vitotronic 200 typ KW2 7187088 008529102 Ich war vor kurzem beim Kunden und mir fehlt der Ansatz, wo der Fehler liegt, da es sehr unplausibel ist, was die Anlage macht. Fehler tritt sporadisch auf, aktuell alle 1-2 Tage einmal. Fehlerablauf: Warmwasserspeicher braucht Wärme, aufgrund niedriger Temp. --> Kessel schaltet Heizkeispumpe aus und Speicherladepumpe ein und Brenner Startet --> Kessel heizt sich bis ca. 65-67 Grad auf und lädt den Speicher (bis hier alles Normal) --> nun kommt es dazu, das sporadisch die Reglung aus dem Programm nicht in den normalen Heizmodus mehr wechselt. Und der Kunde merkt, dass das Haus langsam kalt wird und er in den Keller geht und sieht, dass der Speicher auf mittlerweile 67 Grad steht... die Speicherladepumpe immer noch läuft und der Heizkreis kalt ist ... auch nach ca 4h ist die Reglung noch in dem Modus und schaltet nicht zurück. Manchmal hilft ein Abschalten der ganzen Anlage und wenn nicht, macht er den Festbrennstoffkessel an (mit eigener Pumpe) und irgendwann schaltet die Reglung (vom Ölkessel) wieder auf normalen Heizbetrieb. Ich konnte Vorort den Fehler nicht simulieren, habe aber die Temp. Sensoren (Kessel, Außen u. Speicher) überprüft und keine Auffälligkeiten gefunden, der Widerstand jedes einzelnen passt zu den Temperaturen. Fehler wurde nicht angezeigt. Im Fehlerspeicher stand nur: Heizkreis Temp. Brenner Prüfen. Habt ihr einen Tipp, wo der Fehler liegen kann. Für mich ist er unplausibel, da wenn die Speichertemperatur erreicht wird von 60 Grad, sollte er das Programm wieder wechseln? Danke Mit freundlichen Grüßen Drescher