Hallo Flo, der Elektriker hatte endlich mal Zeit das mit einzubauen (ich wollte keine extra Anfahrt bezahlen und habe gewartet, bis er sowieso hier war). Jetzt gab es zuerst das Problem, dass der Kontakt die Sperre ausgelöst hat, also 216.1 und 216.4 vertauscht sind. Das ist ja aber schon mehrfach hier im Forum erwähnt und daher war ich auch darauf vorbereitet. Eine entscheidende Frage habe ich allerdings dazu: wie merke ich, dass es einen Effekt hat? Wenn ich den Kontakt schließe sehe ich im Display ein "SG-Ready" Symbol rechts vom Haus. Was ich allerdings nicht sehe ist eine Erhöhung meiner Warmwassertemperatur (die Vorlauftemperatur werde ich wohl kaum wahrnehmen können). Meine SG-Parameter sind wie folgt eingestellt: 7E80 - 4, 7E82 - 0, 7E91 - 5, 7E92 - 0, 7E93 - 1, 7E95 - 2 Demnach müsste doch mein Warmwasserspeicher auf 55°C statt der üblichen 50°C geheizt werden wenn ich das richtig verstehe. Viele Grüße, Anduril