Hallo zusammen, habe seit gestern folgendes Problem: Die Heizung schaltet nicht bei den eingestellten 75°C ab, sondern heizt bis 90°C hoch. Der Programmwahlschalter steht auf "Nur Brauchwassererwärmung". Vor kurzem war die Speicherladepumpe kaputt, habe ich schon gewechselt. Es gab hier schon einen ähnlichen Beitrag da wurde auf die Sensoren verwiesen, leider wurde dieser nie gelöst. Nachdem wir die Heizung über Nacht komplett ausgeschaltet hatten, habe ich die Sensoren überprüft: STS (Steckplatz 5) 618 Ohm = ~60°C KTS (Steckplatz 3) 576 Ohm = ~40°C ATS (Steckplatz 1) 532 Ohm = ~15°C Kesseltemperatur steht laut Anzeige auf ca. 30°C, außentemperatur lag bei 14°C Die Atola-RN ist aus dem Jahr 1993 und hat die Herstellnummer 725500062596. Die Trimatic MC hat die Bestellnummer 7450260. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen kann? Vielen Dank vorab! Gruß Robert