Hallo Lamar, die Einstellung der Pumpe siehst du z.B. hier im 2. Bild von Kältekreis. links die 80 % ist die Einstellung der Pumpe. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Verdichter-startet-immer-mit-54-Verdichterleistung/td-p/85534 Falls die Pumpe noch nicht auf 100 % steht, gibt dir Flo_Scheider auf Wunsch das Passwort. Manche Planer und Heizungsbauer drosseln so eine FBH auch einfach tot. Du könntest auch versuchen bei allen Kreisen den Durchfluss z.B. um 50% zu erhöhen. z.B. wo jetzt 1l/min am Flowmeter angezeigt wird gehst du auf 1,5. bei einem Kreis mit 2l/min auf 3 usw. Wegen dem Wind ist es schwierig das aus der Ferne zu beurteilen... VG