@Flo_Schneider Danke für die ersten Infos. Überströmventil: Wir haben eine Doppelhaushälfte 115m² und 6 Heizkreise im EG und 5 Heizkreise im OG Heizkreislängen in m EG (30,60,60,69,81,99) OG (41,78,87,89,91) Welche hydraulischen Dimensionen/Werte müsste jeweils für die zwei Varianten vorliegen? Hauptwindrichtung: Das Nachbarhaus ist ca. 10-15m entfernt (5m auf unserer Seite und min. 5-7m zur Terasse des Nachbarn. Wäre das im möglichen Bereich? @qwert089 Danke für die Einschätzung. die WP im letzten Winter mehr Strom benötigt als prognostiziert?? Kann ich leider schwer beurteilen, da wir erst im Frühjahr eingezogen sind und dafür die Wärmepumpe mit ca. 19-20° gelaufen ist. Das ist ein Neubau? Ja Gibt es eine Berechnung der FBH mit den Einzelvolumentrömen? Diese Information hat der Installateur bisher verweigert, genauso wie ein Einregulierungsprotokoll. Ganz zu schweigen davon, dass wir feststellen mussten, dass kein Spül- und Füllprotokoll vorliegt und nach ca. 9 Monaten, das Heizungswasser deutlich eingetrübt ist. -Welche Heizkurve ist aktuell eingestellt. Heizkurve Neigung 0,3 / Niveau -2K