Hallo Zusammen, ich möchte meine Vitocal 300-G mittel Shelly Pro 2 in evcc einbinden. Problem habe ich mit der Verdrahtung. Der Shelly soll in der Unterverteilung sitzen und dort über LAN mit meinem Netzwerk verbunden werden. Die Stromseite allerdings aus der Wärmepumpe. Im Anhang ist ein Bild der Verdrahtung und der genauen Bezeichnung der Wärmepumpe. Eine EA1 Erweiterung hat die Wärmepumpe nicht. 216.1 ist mit X4.4 verdrahtet und es besteht die Verbindung zu X3.12 216.4 ist mit X4.2 verdrahtet und es besteht die Verbindung zu X3.14 Wenn die Sicherung der WP ausgeschaltet sind: X3.13 zu X2 keine Spannung X3.13 zu X1 keine Spannung X3.12 zu X2 keine Spannung X3.14 zu X2 keine Spannung Wenn die Sicherung der WP eingeschaltet sind: X3.13 zu X2 liegt Spannung an X3.13 zu X1 fliegt die Sicherung. X3.12 zu X2 liegt Spannung an X3.14 zu X2 liegt Spannung an Kann ich das so verdrahten wie auf dem Bild angezeigt? Die Verbindung über die Viessmann-API funktioniert nur für die Warmwasserbereitung. Leider nicht um die die Temperatur des Heizungspufferspeicher zu erhöhen, wenn PV-Überschuss vorhanden ist. Danke.