So, liebe Community, inzwischen war - Gott sei Dank! - Viessmann selbst bei uns. Zu Problem 1: Die Anlage war tatsächlich völlig falsch konfiguriert. Da der Heizi ja wie beschrieben den eigentlichen Fehler nicht gefunden hat, hat er halt immer irgendwas verstellt/ausprobiert/umgeklemmt. Da hat gar nichts mehr gepasst!!! U a waren diverse Pumpen auf Dauerstrom geklemmt und solche Scherze....Mannomann... URSACHE war aber letztlich eine falsche Codierung: "37" hätte auf "1" stehen müssen, stand aber eben noch im Auslieferzustand auf "0". (was das bedeutet habe ich allerdings keine Ahnung, der Viessmann-Kollege hat so unglaublich schnell geplappert....) Laut Heizi und auch lt. Viessmann steht allerdings nirgends, dass das auf "0" umgestellt werden muss. Und im Betriebszustand "Heizen und Warmwasser" hat es ja auch keinen Fehler verursacht. Trotzdem absolut abenteuerlich, was der Heizi da so angestellt hat. Wir sind SOOOOOO froh, dass jetzt alles ordnungsgemäß und völlig störungsfrei funktioniert. 🙂 Zu Problem 2: Da war halt die Schwerkraftbremse noch offen. Hätte ebenfalls der Heizi mal früher drauf kommen können. Jetzt ist der Temperaturverlust zurückgegangen, allerdings immernoch bei 8-9 Grad pro 12h, was ich immernoch zuviel finde.... Aber naja, hab jetzt auch keine Lust mehr mich mit dem Thema zu beschäftigen.... Vielleicht hilft unsere "Lösung" ja dem ein oder anderem mit demselben Problem weiter. 🙂