Hallo Flo, Nein mit einem Thermometer wurde nicht gemessen. Aber es wurden keinerlei Vereisung im und außerhalb der Pumpe festgestellt, was bei minus 19 grad doch sein müsste. ( Bilder von der Bedieneinheit) Vielleicht habe ich mich mit den Temperatursensoren falsch ausgedrückt, die Messung von 1700 Ohm wurde im auf getrennten zustand gemessen. Nach anschließen der Sensorleitungen auf den klemmen 1.23 / 1.24 und nach anschalten der Pumpe wurden an beiden anschlüssen1,4 Volt gemessen. nach der Widerstandskennlinie dürften die Werte nicht gleich sein sondern variabel je Temperatur?. Ebenso finde ich es nicht normal das Primär ein 17,8 und aus 13,2 grad im ruhe zustand der Pumpe angezeigt wird. Siehe Bild 4. Die weiteren Bilder zeigen die Werte der Pumpe in betrieb. Könnte es sein das die Regler platte Defekt ist. Über eine weitere Info wäre ich dankbar. Grüße ilma