Der Link war nicht zur Bedienungsanleitung, sondern zur Montage- und Serviceanleitung. Wenn du diese bereits vorliegen hast, wieso hattest du dann noch nicht den Vorschlag mit dem Relaistest ausprobiert? Die Heizkreispumpe läuft im reduzierten Betrieb, solange die Außentemperatur sich unterhalb der reduzierten Raumsolltemperatur befindet. Wenn du also die reduzierte Raumsolltempertur auf 3°C stellst, läuft die Pumpe nur im Frostschutz, wenn es entsprechend der Außentemperatur erforderlich ist.
Bei der von dir eingestellten reduzierten Raumsolltemperatur von 15°C ist es bei den derzeitigen Außentemperaturen also normal, dass die Pumpe im reduzierten Betrieb läuft. Wenn die Pumpe im Relaistest nicht ausgeht, ist diese entweder falsch angeschlossen oder das Relais hängt. Auf welchem Steckplatz der Pumpe ist die Regelung denn angeschlossen?
Was genau soll denn "Ersatzteil 300" sein?