Guten Tag, ich baue derzeit ein freistehendes EFH und habe mich für eine Vitocal 222-S (Typ: AWBT-M-E-AC) entschieden. Nun geht es um die Dimensionierung. Ich habe bereits viel gehört und bin jetzt ein wenig verunsichert. Zu den Hausdaten. 149qm, KFW 55, 1,5 Geschosse, KWL im HWR (Vitovent 300-F) Vorlauf geplant 27°, Rücklauf 30° geheiztes Gebäudevolumen rund 650m3 errechneter Jahres-Primärenergiebedarf betrag 28,4 kwh/m2a meine errechnete Heizlast bzw. der Wärmeverlust (bei -14°, Niedersachsen) beträgt 4,5kw inkl. Lüftung. Für Warmwasser rechnet man 0,25kw pro Person oben drauf oder? Aktuell 3 Personen. 4. Person könnte noch dazu kommen. Wären demnach 5,5kw max. Jetzt ist die Frage, welche Vitocal 222-S soll ich nehmen? - die 221.C08 ? Leistungsregelung 2,8-7kw bei A2/W35 - würde die 221.C06 noch reichen? Leistungsregelung 2,4-5,5 kw bei A2/W35 - ein bekannter hat mir die AWBT-E-AC 221.C10 (400v) vorgeschlagen. Halte diese aber für Überdimensioniert. (Leistungsregelung 4,4-10,1 kw bei A2/W35). Gehe ich recht mit der Annahme? oder gibt es allgemein noch eine geeignetere Vitocal 222-S für meinen Bedarf? MFG