Hallo Community, bei meiner Vitodens 200-W B2KB aus 2016 tritt jetzt in der Übergangszeit der Effekt auf, daß die Kesseltemperatur "Soll" ca. 20 Sekunden nach dem Brennerstart um genau 20 Grad (von 52 auf 32 Grad) absinkt und hierdurch der Brenner frühzeitig nach 41 Sekunden abschaltet. Dann 80 Sekunden nach diesem Brennerstart erhöht sich die Kessel-Solltemperatur plötzlich wieder auf 52 Grad. Und nach einiger Zeit schaltet der Brenner wieder ein, wobei sich der obige Vorgang wiederholt. Im Detail : Zeit nach Brennerstart / Kesseltemperatur Soll / Ist Sekunde 0 (Brennerstart) : Soll 52 Grad / Ist 36 Grad Sekunde 19 : Soll 52 Grad / Ist 41 Grad Sekunde 20 : Soll 32 Grad / Ist 49 Grad Sekunde 40 : Soll 32 Grad / Ist 70 Grad Sekunde 41 : Brenner aus Sekunde 60 : Soll 32 Grad / Ist 49 Grad Sekunde 79 : Soll 32 Grad / Ist 40 Grad Sekunde 80 : Soll 52 Grad / Ist 40 Grad Hat jemand eine Erklärung für das unkontrollierte Absinken der Kesseltemperatur "Soll" ?