Hall Marco, danke für deine zusätzlichen Angaben zur Speichertemperatur. Dass die Steuerung von 45 °C ausgeht, sehe ich genauso. Der Sensor muss aber nicht unbedingt defekt sein. Je nachdem auf welcher Höhe im Speicher gemessen wird, können dort sehr unterschiedliche Temperaturen sein. Wenn der NTC tiefer (vielleicht zu tief) als das analoge Thermometer angebracht ist, kann der gemessene Wert durchaus korrekt sein. Die Steuerung bekommt natürlich nur die 45 °C geliefert und die Solltemperatur wird nie erreicht. Deshalb wird die Therme auch mit der WW-Bereitung ewig nicht fertig. Hast du die Möglichkeit, den Sensor etwas nach oben zu verschieben? Bei meinem Speicher ist in der Mitte ein Rohr, in dem der Sensor steckt. Die genaue Höhe (meist im oberen Drittel) ist bei mir in der Montageanleitung angegeben. Viele Grüße, Thomas