Klar kannst du den Fehler an der Wärmepumpe weiter eingrenzen. Allerdings denke ich, dass es nicht von der Wärmepumpe kommt. Um die Meldungshistorie des Kältekreisreglers auszulesen musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Mich wundert, dass die Hauptsicherung fliegt. Normalerweise müsste doch die jeweilige Einzelabsicherung rausfliegen. Gerade auch bei der Wärmepumpe. Was hat denn dein Elektriker bisher geprüft?
Bezüglich des ständigen Druckabfalls sollte dein Fachbetrieb einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen. Entweder ist hier der Vordruck nicht passend oder ist defekt und nimmt deshalb ständig Wasser auf oder es liegt tatsächlich irgendwo eine Undichtigkeit vor.