Bei 150°C Kollektortemperatur sollte auch keine Solarkreispumpe mehr laufen. Denn in dem Bereich ist das Medium bereits dampfförmig. Wenn du nur Druckschwankungen hast und nicht nachgefüllt werden muss, dann muss das Ausdehnungsgefäß überprüft werden. Muss immer nachgefüllt werden, liegt eine Undichtigkeit vor. Ein offener Schnellentlüfter kann dafür die Ursache sein.
Viele Grüße
Flo