Hallo Karsten, Die Kombination FBH + Heizkörper ist für die Effizienz des Vitodens suboptimal. https://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel#Erdgas Mit der niedrigen Rücklauftemperatur der FBH könntest du gegenüber den Vorjahren gut 7% Gas sparen. Durch einen Mischer wird das wieder zu Nichte gemacht. Wurde schon in Erwägung gezogen die Heizkörper im Keller gegen Typ 33 zu tauschen und evtl in der Länge noch etwas zu erweitern, so dass sie auch mit der Vorlauftemperatur der FBH auskommen? Die Auslegung müsste mal mal genauer durchrechnen. Dann wäre auch die "Schlammquelle" beseitigt. Ein Schlammabscheider ist aber so und so unbedingt einzubauen. Damit würdest du dir Mischer und evtl auch die hydrauliche Weiche sparen. Die hydrauliche Weiche ist beim Vitodens auch ein Effizient Killer. Ich würde mal den Wegfall Mischer/hydrauliche Weiche gegen die Kosten des Heizkörper Upgrade und jährliche Gaseinsparung rechnen. VG