Hallo Benjamin,
wenn du im Rücklauf von deinem Heizkreis 49 Grad hast (Sensor TS2), machte es keinen Sinn dies über den Puffer zu führen und diesen zusätzlich zu Erwärmen. Für die Brennstoffzelle wird dadurch wieder weniger Laufzeit generiert. Ich würde zusätzlich behaupten, dass bei dieser Rücklauftemperatur keine ausreichende Wärmeabnahme über die Heizkreis stattfindet. Wenn es möglich ist dann bitte die Heizkennlinie an deinem Vitodens reduzieren. Wie das funktioniert ist in der Serviceanleitung von deinem Vitodens ab Seite 39 beschrieben.
Nach meiner Recherche ist dein Anlagenschema wie folgt aufgebaut, kannst du dies bestätigen?
Wenn du nicht möchtest dass der Vitodens zusätzlich die Warmwasserbereitung durchführt, dann kann man einfach den Sollwert für die Warmwassertemperatur reduzieren. Die Brennstoffzelle wird es mit 1kW thermische Leistung jedoch nicht schaffen einen angenehmen Trinkwasserkomfort sicherzustellen. Daher meine Empfehlung die Schaltzeit für die Warmwasserbereitung am Vitodens so einzustellen, dass dieser zu den Zeiten, in den große Mengen an Warmwasser benötigt werden, die Warmwasserbereitung durchführt. Die Einstellung der Schaltzeiten ist in der Bedienungsanleitung von deinem Vitodens ab Seite 27 beschrieben.