Hallo Androffi,
wenn der Verdichter in der Anlagenübersicht als drehend angezeigt wird und nicht läuft, dann muss die Ansteuerung des Verdichterschützes geprüft werden. In dem Fall von der Grundleiterplatte über den EEV-Regler zum Verdichterschütz. In die Anlagenübersicht gelangst du über das Menü Informationen.
Auf der Grundleiterplatte muss bei einer aktiven Anforderung an 2X8.2 Spannung anliegen. Diese läuft dann über X4.1 -> X4.2 am EEV-Regler.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen