Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht" ist. Die Anlage zeigte z.B. am 31.1.21 folgende Werte: Außentemperatur -8 Grad Raumtemperatur Soll 27 Grad Kesseltemperatur 74 Grad Heizleistung 13 kW ( ermittelt über Gasdurchsatz) Primärkreislauf Vorlauf 74 Grad (Kesseltemperatur) Rücklauf 32 Grad Sekundärkreislauf Vorlauf 60 Grad Rücklauf 44 Grad Frage: Kann es sein, dass der eingebaute Wärmetauscher hier nicht geeignet ist. Nach der Montageanleitung 5481 948 6/99 ist der Wärmetauscher "zur Systemtrennung in Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung" vorgesehen. Die würde auch die hohe Grädigkeit von 14 Grad erklären.