Heizanlage für 3-Familienhaus: Vitodens 200-W B2HB 4,5-35 kW, Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 PWT 30 bar
Problem: Bei Minusgraden werden in den Wohungen nur 19 Grad Celsius erreicht, obwohl die Kessel-Regelung "voll aufgredreht" ist.
Die Anlage zeigte z.B. am 31.1.21 folgende Werte:
Außentemperatur -8 Grad
Raumtemperatur Soll 27 Grad
Kesseltemperatur 74 Grad
Heizleistung 13 kW ( ermittelt über Gasdurchsatz)
Primärkreislauf Vorlauf 74 Grad (Kesseltemperatur)
Rücklauf 32 Grad
Sekundärkreislauf Vorlauf 60 Grad
Rücklauf 44 Grad
Frage: Kann es sein, dass der eingebaute Wärmetauscher hier nicht geeignet ist.
Nach der Montageanleitung 5481 948 6/99 ist der Wärmetauscher "zur Systemtrennung in
Heizungsanlagen mit Fußbodenheizung" vorgesehen. Die würde auch die hohe Grädigkeit von
14 Grad erklären.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ThomasLean,
ich danke Dir für die Antwort. Ich werde versuchen, die Primärpumpe höher zu stellen.
Falls ich nicht weiterkomme, melde ich ich mich wieder.
Grüße!
bemi40
Die Rücklauftemperatur im Primärkreis ist recht niedrig, d.h. der Wärmetauscher gibt im Primärkeis sehr viel Wärme ab.
Entweder ist der Volumendurchsatz im Primärkreis zu gering, d.h. Umwälzpumpe höher stellen oder die 13kW vom Kessel reichen nicht aus.
Wenn der Wärmetauscher zu klein wäre, dann würden sich VL und RL Temperatur im Primärkreis angleichen, da der Kessel mehr Leistung liefern würde als der Wärmetauscher abgeben kann. Dass ist bei der nicht der Fall.
Ciao
Hallo ThomasLean,
ich danke Dir für die Antwort. Ich werde versuchen, die Primärpumpe höher zu stellen.
Falls ich nicht weiterkomme, melde ich ich mich wieder.
Grüße!
bemi40