Moin Vissmann Profis, seit ca. 2 Wochen haben wir Probleme mit der Warmwasseraufbereitung. Die Temperatur erreicht max. 35 °C,der eingestellte Sollwert ist 60°C. Die Anzeige für interne Pumpe und der interne Ausgang steht dauerhaft auf ein. Der Techniker war vor Ort, nach seiner Rücksprache mit Vissmann wurde in Cod. 2 67:40 auf 67:55 eingestellt. Diese Maßnahme sollte Abhilfe schaffen. Das Wasser ereichte die gewünschte Temperatur an diesem Tag, Rechnung bezahlt! Zustand jetzt: In den letzten 14 Tagen erreichte die Heizung an 5 Tagen die gewünschte Temperatur, die restlichen Tage jeweils nur 35°C. Es gibt keine Störung (rote Diode), jedoch wird im Fehlerspeicher die Fremdstromanode als defekt gemeldet, Störungscode A6. Was mir auffällig erscheint: Die Heizung schaltet dauernd irgendetwas ein und wieder aus, hörbar durch einsetzendes Rauschen, die Relais schalten sehr oft, teilweise im Sekundentakt. Im Display bleibt bei diesem Verhalten jedoch unverändert. Der Brenner schaltet sich selten, und dann nur kurzzeitig ein (< 1min.) Die Anlage wird in Kombination mit der Vitosol 100 betrieben. Was kann getan werden, damit sich die Laune meiner Frau auch unter der Dusche nicht verschlechtert? 😉 Sonnige Grüße aus Hamburg Jakob