Vielen Dank für die Einschätzung Patrick! Es ist also ein "halber Bug", denn meinen Anwendungsfall hat wohl niemand voraussehen können. Trotzdem sollte bei "ext. Sperrkontakt offen" alles sofort wieder normal laufen und das tut es nicht (immer). Dann läuft es auf einen Workaround hinaus: Wahrscheinlich werde ich die Taktsperre kurze Zeit vor Beginn des WW- Zeitraums freigeben. Dann läuft die Pumpe schon mit HK- Drehzahl und hier tritt das Problem nicht auf, soweit ich das bisher beobachten konnte. Nochmals vielen Dank! Fiedel Nachtrag: Ein Stromerkennungsschalter meldet meiner Taktsperre- SPS jetzt, ob die Pumpe läuft. Das klappt sehr zuverlässig und ich schalte nun den Brenner sofort wieder ab wenn der Fehler auftritt. Lustigerweise "überlegt" es sich die Steuerung dann doch noch anders und startet die Pumpe. Das was zuvor ohne das erneute Sperren des Brenners nicht der Fall. In der SPS lasse ich auch noch die "Bedenkzeit" berechnen, welche von wenigen MS bis hin zu einigen Minuten variiert.