Danke dafür. Ich würde mal behaupten, dass als erstes mal die Drehzahl der Sekundärpumpe hochgenommen werden sollte. Die Temperaturdifferenz ist mit 13K sehr groß. Diese sollte nicht größer als 9K sein.
In dem dargestellten Bild ist die Anlage auch gerade nicht in der Warmwasserbereitung. Dies erkennst du daran, dass unter der "1" ein Wasserhahnsymbol zu sehen ist. Das Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) beträgt in dem Moment übrigens -4°C.
Viele Grüße
Flo